困扰:
在民用住宅、公共建筑、建筑厂房的电气安装过程中,做基础接地时,是否必须焊接至少一圈40*4热镀锌扁钢?

是否有相关规范规定?

是否有相关图集?

是否可以 仅仅 利用建筑结构本体结构柱、底板钢筋内大于16的钢筋进行焊接连接?各自焊接几根钢筋?如何焊接?焊接后如何引出?如何引、引几根基础接地扁钢进总等电位联结箱并与其中MEB母排相联结?

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-12 15:27 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    请楼主将此话题移到电气论坛的供电配电板块!!!
    2011-05-13 01:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 天三
    天三 板凳
    可以用建筑结构本体结构柱、底板钢筋内大于16的钢筋进行焊接连接,各自焊接几根钢筋,采用10的钢筋把横向与纵向连在一起,焊接后通过柱筋引到地面以上,用40*4扁钢连接出到地面,进总等电位联结箱并与其中MEB母排相联结,还要留出接地检测点。还有用作避雷接地等共用。