请大家看看这样做法对吗

发布于:2011-05-12 14:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂区有一个已建厂房配电力电缆VV22-3X120+1X70,另外还有一个二期拟建厂房,一个二期拟建宿舍楼,一个二期拟建办公楼,配电房在厂房与办公楼和宿舍之间,我因为以后的工程不确定,我预计有6条电力回路,我目前做的是一条400宽的电缆沟,我看图集400宽的电缆沟只有400深,在电缆沟过厂区道路时,预埋6根SC100的钢管,0.7m以下,在道路两端做电缆沟井。请问我这样行吗,我就在考虑沟深只有400,可是经过道路就要0.7m以下,这样做法行的通吗?

未命名.jpg

  • wihh051209-01
    wihh051209-01 沙发
    图纸看不清楚,听你的问题主要有一个高差的问题,这样电缆敷设时会存在是否满足弯曲半径。感觉若道路两侧电缆井够大,二期时放电缆好放些,否者二期电缆施工中会有困难。道路两侧一定要设电缆井是必须的。
    2011-05-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚刚找到一个依据————BV线最好不要和电缆放在一个桥架里的依据

规范没有硬性要求,我有设计过BV线与电力电缆放一个梯级桥架的今天刚刚听到现场人员的一种说法:工序———先安装照明,后安装动力、设备,照明BV线先放入桥架然后放动力电缆,这样拉电缆时候很容易把BV线绝缘皮损坏。如果先放电缆 后放BV线貌似无此问题