土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 铜管穿翅片式换热器谁竖过来用过

铜管穿翅片式换热器谁竖过来用过

发布于:2011-05-12 13:59:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题
由于种种原因
一台3P空调两器(风冷式蒸发器冷凝器)需要左右方向旋转90度倒过来用
这样的话各个分路铜管不是原来的水平折返蒸发/冷凝
而是客服重力上下折返蒸发/冷凝

我想到的缺点可能会由于高度的差别导致微小压力变化造成蒸发/冷凝器压力不恒定
但是3P换热器毕竟不大高度方向也就900高

不知道影响有多大
主要是否则改变成传统水平的话有很多别的问题导致很难实现

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • rcpy007
    rcpy007 沙发
    根本就不是压降和回油的问题!
    2016-08-08 18:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • rcpy007
    rcpy007 板凳
    瞎搞,横流换热才能发挥管和片的能力,效率才最高,竖着放由于液膜的存在换热效率会大大下降,另外,翅片水平放置,冷凝水怎么流下来,不要乱搞,3P竖放变2P都不到了,老大!另外压缩机和节流装置会不匹配,机器无法运行!
    2016-08-08 18:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向师傅求助双良双螺杆冷水机组问题

开机十分钟出现 低压开关断开停机 恢复启动后不久又出现老问题 请师傅指点迷津

回帖成功

经验值 +10