几点建议:
1. 仅就 MIDAS 而言,满堂脚手架在计算时必须建立整体模型、不应采用分体模型(可以作为概念性分析),分析脚手架的强度、稳定性及变形。
2. 考虑到脚手架高度较高、跨度较大、钢架有屈曲的可能,所以还应当补充屈曲分析,可以先做个线性屈曲分析,屈曲因子如果超过4.2 但没有超出很多时,必须补充非线性屈曲分析,最好是双非线性,至少应当考虑初始缺陷(几何非线性),屈曲因子必须满足>2.0。
3. 对重要的节点应当核算,比如底部支座等等;
4. 如果是室外,可以适当考虑一些温度荷载。
5. 脚手架没有设置水平交叉支撑及竖向斜撑,不满足构造要求,应补充。对于高度较高的脚手架,应每隔一定距离与周边结构进行拉结、保证其整体稳定性。
6. 作为基础的脚手架底部也应当核算。
7. 这种结构属于危大结构,必须经专家审查。