一建筑物,每层800平方,1~3层做商业用途(无空调系统),4~9层做住宅,高26米,问应当定为高层建筑还是多层建筑?(1。按建规中“超过五层的其他民用建筑”考虑,室内用水量取15L/s.  2,按高规中超过24米的公共建筑考虑。取20L/s,并且要设稳压装置)
本人认为应按高层公共建筑考虑。想听听大家的意见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mz359
    mz359 沙发
    an gao ceng
    2003-02-25 21:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • ajchen
    ajchen 板凳
    当然是高层~
    2003-02-25 21:13:25

    回复 举报
    赞同0