低压谐波补偿问题

发新帖 回复

1.我目前公司低压系统装有加6%电抗+320KVR电容的无功补偿柜。 2.设计院要求我低压出现设备用电加谐波保护HPD1000型的(价格高7W一个低压柜) 3.目前有部分进口设备自带400/200V变压器,与取消该设备的谐波保护。是否合理 望高手指点,项目是半导体电子厂。

1.我目前公司低压系统装有加6%电抗+320KVR电容的无功补偿柜。 2.设计院要求我低压出现设备用电加谐波保护HPD1000型的(价格高7W一个低压柜) 3.目前有部分进口设备自带400/200V变压器,与取消该设备的谐波保护。是否合理 望高手指点,项目是半导体电子厂。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • wlhchina
    wlhchina 2011年06月24日 09:38:51 2楼
    含有半导体非线性特性元件的谐波源,例如带有功率电子器件的大功率整流设备、交直流换流设备、变流器、变压器、直流拖动设备、整流器等设备。 此类设备产生的谐波会对通信设备和电子设备,甚至设备自身产生严重干扰。 谐波保护是必须的啊!~~~
    回复 0 举报
  • 火龙果乎两个会
    火龙果乎两个会 2018年06月14日 15:29:05 3楼
    好东西,值得分享,学习
    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2018年06月15日 09:02:27 4楼

    谐波是应该被治理或者是去除的,谐波保护一词不尽合理。

    可能因为你的负荷非线性分量比较大。这样的负荷我们称作为谐波源,也就是谐波是你的负荷造成的。根据谁产生,谁治理原则,要求你们增加滤波器设备也是应该的。

    生产半导体器件,或者说生产电子设备企业,不一定是谐波源头。但是,半导体整流,控制设备是一种非线性用电元件。是可以产生谐波的。

    回复 0 举报