土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵的扬程计算?

水泵的扬程计算?

发布于:2006-04-28 23:11:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • tchujb
    tchujb 沙发
    谢谢你提出的问题,使我又学到了一点知识,呵呵谢谢你提出的问题,使我又学到了一点知识,呵呵
    2009-07-31 09:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • ljliu3000
    ljliu3000 板凳
    沿程损失可根据达西-魏斯巴赫公式进行计算。沿程损失=沿程损失系数*单位重力流体的速度水头*管道长度/管道内径