当消防用水与其他用水共用一个水箱时,以防止水质变坏,采用什么技术措施?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
pp-mm
沙发
同时喷水的喷头数量约为16~18个--不知是怎么算出来的。是不是作用面积除以每个喷头的最大保护面积,我算得好像只有13~14只(中危险级)
2003-02-26 08:45:26
赞同0
-
wqw0202
板凳
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3条有规定,系统的设计流量应该按最不利作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,对中危险级,一般同时喷水的喷头数量约为16~18个,每个喷头喷水量为1.33L/S,16*1.33=21.28L/S,再乘以1.3,约为27L/S。