阳台、花池、空调机在一起的排水如何做?
阳台、花池、空调机在一起的排水如何做?
阳台有个地漏,空调要排水,花池也要考虑排水,那么空调的冷凝水管是不是可以与阳台的排水立管共用?还是必须阳台设一个立管,空调一个立管,花池再单独设一个??花池的排水如何做?不可能在花池里面做个地漏吧?是不是把花池埋个钢管,再排到地漏,由地漏再接入立管?
发布于
2006-04-28 22:24:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jianyh
阳台水和冷凝水按规范是不能合排的,不过合排的也有,看当地做法了。花池的水量不多。可以接至阳台的地漏上方(是间接排水)
我也是菜鸟!!!就参考一下!!!
2006-05-12 17:18:12
来自 PC
评论
举报
詹小楠
不知道你的阳台封闭不?
还有花池是否在外墙部分是敞开的?
还有你屋面的雨水呢?
2006-05-12 16:42:12
来自 PC