土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冷负荷到底选多少合适?各位大侠请帮忙

冷负荷到底选多少合适?各位大侠请帮忙

发布于:2011-05-11 21:03:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在是一所新建的医院关于中心供应室的参数

通风采用全排风,新风补充。
总排风量25350m³/H
总新风量29800m³/H
供应室建筑面积1049㎡
设计参数夏季空气温度30度 大气压力93.610KG 平均风速1.4m/s
冬季通风干球温度-1度 大气压力95.310KG平均风速1.0m/s
那么大的新风没有设计冷盘管,只起通风作用,现在请问下各位那我应该怎样算冷负荷, 对了整个供应室没有设净化。
  • zxiaowuz
    zxiaowuz 沙发
    弱弱的问一句,只通风不做盘管,算冷负荷?~ 是想知道室内温度么?~你们这全排的,也就和你取新风处的温度差不多~

    答的不对,请名位大侠指出 - -#
    2011-06-03 16:29:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急求解】湿度调节不下来,是什么原因?!!!

有个项目正在验收阶段,目前情况是温度达到要求了,湿度降不下来。我们工艺设计的就是加热放在表冷前的。论坛另一个帖子有人认为加热放在表冷前不能调节湿度,也有人认为加热放在表冷前同样可以调节湿度。能帮忙分析一下湿度降不下来的原因吗?目前甲方提供的冷源水 压力1公斤,正常要求1.5至2公斤,I水量33T/h。目前水温大概10-15度,远远高于我们设备要求的进水温度7度。是工艺的问题还是甲方工作条件的原因?急求解!!!!