土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教自动喷淋的问题

请教自动喷淋的问题

发布于:2006-04-28 21:44:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层公共建筑,地上20层,地下2层,自喷等级上部为中危险1级,下部为中危险2级,那这类建筑的危险等级怎么定,做设计计算时是按哪个危险等级取值?如果是分几个区,是否每个区都需要进行计算?请高手指点。
  • ljy960523
    ljy960523 沙发
    地上与地下的功能不同,危险等级也应分别确定,在说明中应明确说明地上和地下
    2006-04-29 22:03:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救助!请问一下水泵的型号?

请问型号为:HYG/W-72-80-3-36 这个水泵是什么泵型,是哪个厂家出的?万分感谢?急需!!!

回帖成功

经验值 +10