请教自动喷淋的问题

发布于:2006-04-28 21:44:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层公共建筑,地上20层,地下2层,自喷等级上部为中危险1级,下部为中危险2级,那这类建筑的危险等级怎么定,做设计计算时是按哪个危险等级取值?如果是分几个区,是否每个区都需要进行计算?请高手指点。
  • ljy960523
    ljy960523 沙发
    地上与地下的功能不同,危险等级也应分别确定,在说明中应明确说明地上和地下
    2006-04-29 22:03:29

    回复 举报
    赞同0