土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于人防工程柱子配筋问题

关于人防工程柱子配筋问题

发布于:2006-04-28 21:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人防地下室里面的柱子配筋的依据是什么?我们都知道在平时工况下,柱子有轴压比限制,也有平时配筋,但是战时情况下,轴压比还有没有什么限制呢?还用不用考虑轴压比呢?还有战时柱子配筋有依据吗?规范上面关于柱子战时配筋没有说明,所以现在上来跟大家讨论讨论,望有经验的同行能提提宝贵意见看法,期待中,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shiliwen3
    shiliwen3 沙发
    同意楼上,瞬时作用下钢筋和混凝土强度还都提供呢:lol
    2009-01-05 11:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • doremidai
    doremidai 板凳
    人防荷载的来源:来源于核爆炸冲击波
    人防荷载的作用时间:很短,1秒钟左右
    人防荷载的作用次数:一次(整个结构寿命期内一次)
    人防荷载的性质:突加快卸的瞬时动力荷载
    人防荷载的分布:同时、均匀、满布
    人防荷载的分项系数:分项系数=1,原因是:偶然性荷载不乘分项系数;人防结构可靠度要求比工民建结构低。
    可用“等效静载法”、可拆开为单个构件进行计算(规范用三个系数过渡到等效静载)
    控制柱子轴压比的目的无非是为了控制其延性,轴压比小则延性好。3楼所述经验解释了理论和实际应用的结合问题。
    2009-01-04 08:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。