1 落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚;
2 转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比应符合本规程附录E的规定;
3 框支层周围楼板不应错层布置;
4 落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部;
5 框支剪力墙转换梁上一层墙体内不宜设边门洞,不宜在中柱上方设门洞;
6 长矩形平面建筑中落地剪力墙的间距l宜符合以下规定:
非抗震设计:l≤3B且l≤36m;
抗震设计:
底部为1~2层框支层时:且l≤2B且l≤24m
底部为3层及3层以上框支层时:l≤1.5B且l≤20m
其中 B——楼盖宽度。
7 落地剪力墙与相邻框支柱的距离,1~2层框支层时不宜大于12m,3层及3层以上框支层时不宜大于10m。