如何算二支水枪到达任何部位?

发布于:2003-02-24 22:49:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.6.2第二条说室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到过室内任何部位。。。如果刚好布置消火栓的位置起火,该消火栓还算不算上一支充实水柱,还是得另外的二支充实水柱到达此消火栓的位置?
还有,8.6.2第七条,说高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓间距不应超过30m,其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应超过50m.如果要满足二支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓间距50m如何能满足?就是40m有时也免为其难,何况50m?总不会在建规里面充实水柱算上25m吧?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • roy_soso
    roy_soso 沙发
    在设计室内消火栓布置时重要以两支水枪充实水柱到达为主要条件,至于50m的间距要求并不用太考虑
    2003-11-13 21:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • hzywyoung
    hzywyoung 板凳
    第一个问题楼上的楼上已说得很明确了。
    第二个问题你想得太简单了,我可以给你举二个例子:1、使用双栓时,50米间距就能满足二支水枪充实水柱到达室内任何部位;2、单栓布置间距为5米、45米、5米、45米......,如何?也能满足二支水枪充实水柱到达室内任何部位,此种情形在工业厂房设计中能经常遇到的。
    2003-03-06 00:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多