发布于:2006-04-28 20:39:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我用电流互感器做计量用,装的时候由于条件反限,就的互感器反着装上了(本来接线柱要在下面,现在把方向换了一下),我是用来计量有功功率的,其他的就按正常的情况接上了,但是装完以后发现电度表是反着转的,我就在想,是不是互感器是不是还有正反之分?
请给我做个分析吧,谢谢!
  • 互感器
    互感器 沙发
    国标GB1208-1997规定,互感器都是减极性的。
    当电流从一次P1流进的一瞬间,二次感应电流从S1流出。
    如果一次反着接,二次也得跟着反接。
    2006-04-28 21:17:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:电流互感器变比如何选择?

如果有一回路计算电流为50A,但建设单位要求设计容量比实际大一些,有增加设备容量的空间,在设计中选用了100A的断路器,请问,电流互感器变比应选择多少为宜?75/5还是100/5?