土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800KVA变压器选多大的高压断路器

800KVA变压器选多大的高压断路器

发布于:2011-05-11 15:14:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好东西,谢谢楼主的无私奉献
    2017-01-22 17:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    应是这样。
    2017-01-13 08:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?

电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]

回帖成功

经验值 +10