土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家来看看,问问这样的通风设计可行不?

大家来看看,问问这样的通风设计可行不?

发布于:2006-04-28 18:03:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个一万平方的车间 老板要求机械换气 按2次/H 车间高度有10米 按那一个小时要换气20万立方/小时 我选了八台通风机 机子吊装在屋脊大钢梁下(车间是全钢结构 长240米 宽40米) 均匀布置 每台通风机通风量为2.7万立方/小时 机外静压或扬程为500 这样行不?管道宽高怎么考虑的?机外静压怎么选定啊 根据房子高度怎么快速得出通风机的静压啊?谢谢 我是在车间上班的工作人员 老板叫我算算 很久没摸过书了!设计院的朋友 把你们的经验介绍下啊?对了车间要考虑补新风吗 根据是什么 车间有很多窗户的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaojidong26
    xiaojidong26 沙发
    谢谢 你的意思是说 选通风机只要考虑风量大小多少就可以了吗?风机放的高度和机外静压什么关系?
    2006-05-01 00:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • cavalry001
    cavalry001 板凳
    风机的余压,都要比计算的阻力大许多,所以这个阻力问题你不用担心.
    另外我建议你做机械送风,因为人员密度大,厂方大,所以建议使用机械送风.
    送风的干管风速一般控制在6.5-11米/秒
    送风的支管风速一般控制在5-9米/秒
    按照这个选择风道就可以
    2006-04-29 16:37:29

    回复 举报
    赞同0