规范上说下列情况应设置防火阀:1、风管穿越防火分区处2、风管穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 请问那些算重要的房间?3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上 这里是为什么要设置?当水平位置不够,可否设置在垂直风管上?4、穿越变形缝处的两侧应各设置一个 这里是为什么要设置两个?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiaojidong26
沙发
谢谢 你的意思是说 选通风机只要考虑风量大小多少就可以了吗?风机放的高度和机外静压什么关系?
2006-05-01 00:54:01
赞同0
-
cavalry001
板凳
风机的余压,都要比计算的阻力大许多,所以这个阻力问题你不用担心.
2006-04-29 16:37:29
赞同0
加载更多回复 举报
另外我建议你做机械送风,因为人员密度大,厂方大,所以建议使用机械送风.
送风的干管风速一般控制在6.5-11米/秒
送风的支管风速一般控制在5-9米/秒
按照这个选择风道就可以