土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 增大室内的空开和电线可以吗?
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?

全部回答(3 )

  • hyr201012

    分析的太棒了,
    2011-05-23 10:20:23 来自 PC 评论 举报
  • huajx001
    楼主的意思是怕负荷大了,开关容易产生过流跳闸;
    从楼主的提问就应该是很业余,
    板主的回复又太专业,所以楼主可能也不太懂.
    可能肯定一点,电线是可以加大的,如2.5平方的改成4平方,4平方的改在6平方,但然钱有足够的情况下,加大线不会有任何坏处/
    开关分总开和分开,
    分开关只要不大于总开关也是可以的,但最好还是与实际所供的负荷相配即可.
    如果是家用的,给个常规的配比就行了.
    柜机(无论大小,再大也是单项220V,家用不可能是二项380V或三项380V,供电局也不会给你供),可选择25A
    其它的全用16A至20A即可.
    使用中,单项负荷真正因过流跳闸的情况是很少的,多半是短路引起.
    但供电局表后的开关一般是配置40A.如果有一点关系,改成60A或也是可能,但不要怕电表会受不了,电表有过50%负荷的能力,否则,你家的总电流应控制在50A以下,40A的空开可能过流20%,但不易时间长.
    话说回来,如果供电局给你的40A总空开,你家在正常便用时常常爱跳,那么你家一个月的电费应在2000元以上.
    如果一个月的电费总在1500元以内,你把你家的开关及导线加大则没什么意义.意思是实际够用的.

    [ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-11 20:24 编辑 ]
    2011-05-11 20:17:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10