土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跳闸失败的原应

跳闸失败的原应

发布于:2006-04-28 16:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
跳闸失败的原应

我检修的330kv断路器为SF6,型号是FE2,GEC公司1982年产品,操动机构为液压型,额定压力为320MPa,其操作电压为110v dc。3相的分闸线圈电阻均为为5.1欧姆,在分闸回路中串联一个12欧姆的可调电阻,目前在5-6欧姆之间。
用开关测试仪测试分合可靠,分合时间、同期合格。但在联上控制电缆后,不能可靠分合(三相不能同时分合,单相可以分合);将可调电阻降为2欧姆后,可以三相同时分合,但三相不同期达到30ms(不同期标准为5ms,分闸时间为35ms),此时解开任何一相分闸回路,即两相操作均可以分和,分闸时间、同期均满足要求。
为什么会出现以上现象?如何下手解决?请各位高手帮忙分析原应。多谢。