【请问】110KV备自投在什么情况下需要检线路电压

发布于:2011-05-11 10:52:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是刚刚弄设计的,然后关于110KV备自投装置中,有抽取线路电压的,我就想知道,在什么情况下,110KV备投需要考虑检线路电压的问题呢?
还有啊,,就是110KV内桥结构的变电所,110KV进线和内桥开关需要考虑同期问题吗?就是说在测控屏那里有必要加同期切换把手吗?

[ 本帖最后由 seven14 于 2011-5-11 11:10 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    备自投的两路电源如果是同期的,检测母线无压信号后投入备用开关。还要检测备用电源进线有压才投。备自投的条件之一,是最基础的东东。

    至于区管说的检同期,是重合闸的范畴。检无压的先合闸,另一侧检同期合闸,实现线路两侧重合闸。
    2011-05-31 18:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    电老鼠版主说的很对
    2011-05-16 10:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电气系统调试问题

从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!