从10KV开关柜送到400V开关柜,之间需要做哪些调试内容啊?除了单体调试外,比如传动试验,通电试验?光做传动试验是不是就行了啊,很迷茫,求帮助,感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
yaoguizhong213
沙发
备自投的两路电源如果是同期的,检测母线无压信号后投入备用开关。还要检测备用电源进线有压才投。备自投的条件之一,是最基础的东东。
2011-05-31 18:23:31
赞同0
-
z1g2d3
板凳
电老鼠版主说的很对
2011-05-16 10:04:16
赞同0
加载更多至于区管说的检同期,是重合闸的范畴。检无压的先合闸,另一侧检同期合闸,实现线路两侧重合闸。
回复 举报