热排气是一般排气,不用处理可直排的EXHAUST。
且LZ问的是镀锌螺旋风管,是圆形的,加个法兰来连接太隆重了吧?又不是不锈钢螺旋风管(粉尘、有机类排气采用SUS风管)。
其为方风管时可采用共板法兰的连接方式,为镀锌螺旋风管时采用承插方式,再打一圈自攻螺丝,然后打胶密封即可。
如要再道地一点,可在风管连接处粘上一圈洁净铝薄胶带。然而国产的镀锌螺旋风管接口处往往已经带有密封垫圈,这步省略也无不可。