土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 管道穿过框架结构和砖混结构的梁,哪个更安全点?

管道穿过框架结构和砖混结构的梁,哪个更安全点?

发布于:2006-04-28 16:16:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位结构大师,请教直径32的管道穿过框架结构的圈梁和砖混结构的圈梁,哪个安全点?我们这里一个做结构的说砖混的可以,框架的不行,是这样吗?我是学给排水的,对结构实在不
懂。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • stupid3
    stupid3 沙发
    大家懂得真多呀,不知道你们说得有没有规范可查
    2006-05-06 17:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • wws-760810
    wws-760810 板凳
    以下是引用xiongcomeon在2006-05-02 20:40:24.0发表的内容:
    穿梁、板的管径,一般不要超过φ25。对于框架结构梁,跨中可穿梁顶,靠支座部位最好穿梁底,因为这些部位的弯矩几乎为0。但不管框架也好,砖混也罢,管子总是从位于板筋的正负筋间的位置穿过梁的。而对于给排水的管子是不允许暗敷于板内,给排水的管子一般穿墙、穿板(给排水立管)。[/quote
    同意你的说法
    2006-05-06 16:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位专家及相关专业人事给予帮助

此工程在二环以内,请北京地区及周边地区各位专家相关专业人事给予抱价,希望抱价详细明确谢谢!

回帖成功

经验值 +10