发布于:2011-05-11 10:19:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
厂区引入一路10kV电源,两台相同容量变压器,两台变压器的低压侧设置联络柜,请问这样的情况算不算双回路?
问题一:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 在实施之前,规范的主要起草人在全国各地进行了巡讲,我听了陈文良的讲座,当时他说这样可以叫做双回路。但是在实际中有一些人包括一些审图机构不认同这种观点,大家在遇到这种情况时都怎么考虑?
问题二:如果厂区有消防泵,是二级负荷,在每台变压器的低压配电柜各引一条回路到消防泵配电柜,在消防泵配电柜设置双电源切换开关,是否满足要求呢?
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
dlizhengang
沙发
双回路一般是指用电单位从供电公司的电源点,引入的线路回数,双回路可以是双电源,也可能不是双电源,其特点是没有强调两个电源的相互独立性,记住不管下面有几台变压器,10KV线路一跳,一切都没有了,还什么单、双回路呢?
2011-11-30 22:39:30
赞同0
-
ywh520xnl
板凳
同意二楼六楼的回答,低压侧叫双回路,对于高压侧来说不叫双回路,高压侧来说只能叫三类负荷。消防定为二类负荷,就一定要从二台不同变压器低压侧取电源接入双电源开关内。
2011-11-30 22:19:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报