土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【规范相关】有一个宿舍楼给水管道布置的问题。与规范相悖

【规范相关】有一个宿舍楼给水管道布置的问题。与规范相悖

发布于:2011-05-11 10:19:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一个宿舍楼,厕所中布置的是大小便槽,给水排水手册中给出了给水配件距楼(地)面的高度,小便槽是2350mm,大便槽是2804mm,如果管道接这样的标高布置的话我觉得会出现较多的转弯,我想问是否可以统一为一个符合使用的高度,比如2300mm?另外污水管道一般都是敷设在下面一层,这样就出现了污水管道敷设在了给水管道的上方,这好像与规范相悖,请问这样的问题应该如何办呢?是不是将给水管道敷设在梁(板)下,将污水管道下降一个高度?
敬盼为解!谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • huzhufei
    huzhufei 沙发
    排水和给水保持好合理净距就好
    2011-05-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • lqmawei
    lqmawei 板凳
    说的都是本层器具的给水和污水吧
    2011-05-16 17:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多