土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教微机保护中纵联差动的判据

请教微机保护中纵联差动的判据

发布于:2006-04-28 15:49:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我记得在原来接触的纵联差动保护动作的条件是任意两相的差流达到整定值,但现在有的厂家做的纵联差动只要一相差流达到整定值保护就出口.不知道有哪位高人能告诉我?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yangdanf
    yangdanf 沙发
    对不起,我前面说的不是很清楚,我说的是发电机的.
    2006-04-28 22:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • zuidaoaaron
    zuidaoaaron 板凳
    分相差动保护原理!比较线路两侧的同名相电流,任何一相故障都可以检测。

    故障时单跳单重或用综重
    2006-04-28 18:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请帮助分析一下,保护为什么动作?

我站110KV母联145开关过流动作,不知是何原因。112进线开关带110KV4#5#母线运行,145开关合入,当时1#主变所带负荷为18000KVA左右,不知什么原因,145开关过电流保护动作。请各位专家帮助分析一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10