土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防栓按钮和烟感相连

消防栓按钮和烟感相连

发布于:2011-05-11 09:46:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
消防栓按钮为什么和烟感相连接呢?这样做有什么要求没有?一直被这个问题困惑,希望大侠赐教!!!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jfd5277
    jfd5277 沙发
    我给你正解 消防火宅自动报警系统有总线和多线制 多线用在送排风 消防泵控制柜 喷淋泵控制柜 防火卷帘 手动报警按钮如无电话插口 消防电话也走多线

    其他走总线如
    烟感 温感(2跟信号线) 消火栓按钮(2跟信号线 2跟直起泵线 如带电话插口+2跟屏蔽线) 声光报警(2跟信号线+2跟24V电源线) 信号线全可以并联 直起泵线和24V电源线可以跟着信号线走 看实际情况怎么省线怎么走 一共6跟线 2跟信号到主机 2跟24V到主机 2跟直起泵线到泵房相应的控制柜 控制柜上的起泵按钮可以直接启动消防泵并把信号返回主机 主机放出报警信号 消火栓按钮是把信号先传送到主机 主机放出报警信号 多线盘上的直起泵线起泵 都是起泵 2个方式 海湾一个回路板最多带242点 我按小于242点给你解答的 我干消防的没错
    2011-05-19 19:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • netling
    netling 板凳
    消火栓按钮是采用的独立布线至消防控制中心和消防泵控制器,为什么会和烟感报警相连呢,烟感报警走的是总线,有同学说是回送信号给消防控制器,可以去看看消防系统的原理图,消火栓用的是四根线,立面有回送信号功能的,不要弄混了
    2011-05-19 11:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯具什么情况下吊装,什么情况下吸顶,什么时候壁装

请好心人帮忙回忆一下,灯具什么情况下吊装,什么情况下吸顶,什么时候壁装比如,3.9米层高的教学楼,在中间梁处可以不可以选择吊装啊谢谢了~

回帖成功

经验值 +10