近几天,气温升高,维护厂家将大机组开起来了,随之而来的问题也就到了,开机10分钟后,机组报警,显示排气温度报警,检查是因为导叶打不开造成没有制冷剂冷却,才会引起排气报警,机组试开利19XL700冷吨,全英文显示,使用R22冷媒,检查为导叶位置电位器接触不良引起导叶不动作,测试导叶通不过,到50%的时候显示异常,将电位器拆下测量,有很大的波动,判断电位器不良,所以特发帖求助,愿手头上有闲于的电位器或者有关系的人留下联系方式或者联系我们(电位器型号:E19_591 120欧姆 CLARO MEXICO),因为联系开利说没有单独的电位器买,只有整套调节设备一起卖,价格太贵,用户也不想多花钱,所以我在此寻求帮助,希望有识之士提供帮助! 注:R22的是120欧姆,134a的是10K,有的话两种都想要,备在这里以防不时之需!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1150886546
    qq_1150886546 沙发
    单卖有卖的。听别人说在外面买过。
    2012-04-27 20:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    这个要做的多,找一个厂定做,不过少了就不划算了
    2012-03-19 20:10:19

    回复 举报