正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
我做一综合楼,消防用水量按3H还是2H计??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句而减压孔板比较经常使用在自喷系统各防火分区配水干管上,因为规范有要求各配水管入口压力不大于0.4MPa(没记错的话:) )
消火栓口一般也没必要自己去配减压孔板,因为有个减压稳压型消火栓,详见图籍。
回复 举报
消防系统对静压的要求相对宽松,分区之后基本上静压都能满足规范要求,而动压则可能超出,所以采用减压孔板
个人理解,有错请纠正
回复 举报