消防系统中也很经常用减压阀啊,比如只设一组水泵,分区多的情况下,就要对不同分区减压
2009-10-16 13:34:16
赞同0
-
tianya88888888
板凳
减压阀可减动压和静压,减压孔板只能减动压
2009-10-16 13:29:16
赞同0
加载更多而减压孔板比较经常使用在自喷系统各防火分区配水干管上,因为规范有要求各配水管入口压力不大于0.4MPa(没记错的话:) )
消火栓口一般也没必要自己去配减压孔板,因为有个减压稳压型消火栓,详见图籍。
回复 举报
消防系统对静压的要求相对宽松,分区之后基本上静压都能满足规范要求,而动压则可能超出,所以采用减压孔板
个人理解,有错请纠正