土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教220kV线路零序Ⅰ段保护的用途。

请教220kV线路零序Ⅰ段保护的用途。

发布于:2006-04-28 12:56:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为什么在正常运行时要退出220kV线路保护的零序Ⅰ段?那么什么时候才把零序Ⅰ段投入运行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxj3240
    lxj3240 沙发
    具体要看保护处的整定原则,如果线路很短或者系统运行方式变化大就不整定I段,这在220kV很常见。
    有些地方只有零序II段和III段,退I段和IV段,否则零序整定非常困难或者难配合,只做后备保护用,
    毕竟220KV系统都有双套纵联保护,加上I地距离有I ,II,III段。
    110KV由于主保护不强,加上电网现在大多是辐射电网,所以是III段或IV段。
    2006-05-08 20:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • tieyongzhan
    tieyongzhan 板凳
    这问题是难还是容易呢?怎么没人回应?
    2006-04-29 15:08:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于主变差动保护用CT的问题

这几天遇到这么个情况:有台主变35kV侧断路器内置CT的等级为0.5/10P15/10P10,其中10P15等级的CT只有A、C两相现在想问下高手:1、主变的差动保护CT是不是一定要用三相的呢?2、主变差动保护CT等级是不是一定要用10P20的?要是按照这台主变断路器的情况,它的差动保护能不能用10P10级的?

回帖成功

经验值 +10