土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼层受剪承载力及侧刚比值的问题

楼层受剪承载力及侧刚比值的问题

发布于:2011-05-10 18:14:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某130M超高层框剪
底部3层商业,层高5.5m,4层设备层层高2.7m...柱及剪力墙截面均未变化
用SATWE,PMSAP及MIDAS算下来
3,4层侧刚比值都在0.5左右
可是:
3,4层受剪承载力比值:SATWE和MIDAS都在1.0左右,但是PMSAP却在0.6左右,不满足B级高度0.75的限值

是不是PMSAP有问题呢?和SATWE,MIDAS的结果差距太大
层高对侧刚的影响很大,这是肯定的,那么受剪承载力和层高的关系???为什么三个软件的结果差这么多?哪个是偏于正确的呢?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • yzl900227
    yzl900227 沙发
    来学习学习!!!!
    2014-05-13 17:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • wsj_hay
    wsj_hay 板凳
    新手飘过啊,很好的探讨,学习中!
    2011-05-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合框架的实用计算论文

论文简介: 转载工程硕士:组合框架的实用计算论文.doc 附件名:20115101305016579695.zip 文件大小:69K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10