土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自耦降压启动器

自耦降压启动器

发布于:2011-05-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自耦降压启动器里面的三个交流接触器是不是一样的?断路器的选择是不是根据电机的额定电流的1.15倍选择,请大家指导一下

图中的1KM是QAC标错了

QQ截图未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    这不是星三角起动。是自耦降压启动。
    2011-05-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    QAC1 QAC2是选一样大的,1KM可以选小一半的。
    断路器应该是电机电流的2.5倍。只起到断路器下到电机的导线的短路保护,过载由热继电器来保护。
    2011-05-12 08:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:高压电缆直埋

高压电缆直埋敷设,长度2.5KM,是否需要计算电压损失?怎样计算?

回帖成功

经验值 +10