申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 331 人订阅
阅读下一篇
某小区住宅楼给排水图图纸简介: 某小区住宅楼给排水图,架空层平面图、阁楼层卫生间、厨房平面图、给水管线透视图、排水管线透视图。 附件名:20064191145429301675.zip 文件大小:345K (升级VIP 如何赚取土木币)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、施工说明该细的地方不细,如讲到喷头选型,其他都说了,流量系数不说;很多地方就是把规范往上面搬,也不管用到没用到。如消火栓的试验压力等说明就不明确,光说是工作压力的1.5倍,那工作压力是多少呢?刚性防水套管的选用还分A、B型,不明确。管材选用中只有镀锌钢管么?为什么下面还有给水塑料管管径对照表。
2、材料表中报警阀、水流指示器、水泵结合器等的数量可以不开么?而且材料表开的不全,如漏开金属波纹管等等
3、喷淋5~6轴与K~L轴间DN80喷淋管带了37个喷头,符合规范要求么?有的喷淋支管带的喷头数超过8个,如果当配水干管用,则不能直接接喷头。配水管网整体感觉不均匀,个别喷头没有定位。图上报警阀位置与立管位置标号相同,不易分辨。一个系统最不利防火分区需做末端试水装置,其他分区不利点只用做试水阀
4、室外给水总管是DN150的,喷淋水泵出水也是DN150的,流量能满足要求么?更何况消火栓泵还是在那根管上吸水。消防时消火栓泵与喷淋泵同时启动的,能满足流量要求么?消火栓泵与喷淋泵扬程不同,并联使用合适么?2路DN150管路为市政直供么?市政允许直接用水泵抽水么?如果要抽,还要安装防污隔断阀的吧~
5、建议楼主校核喷淋泵扬程及流量,应计算确定。
6、喷淋泵是否带泄压阀和放水管,报警阀排水也要考虑。
7喷淋原理图中只有下垂型喷头,施工说明中设计直立型与边墙型的,平面图中应区别开。如果只有吊顶型喷头,那施工说明中喷头与梁等建筑物的间距表格是不应该有的吧
个地方制图深度不同,说的有不合理的地方,楼主不要介意^_^。对的地方希望对楼主有所帮助。
回复 举报