土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问有关于直埋管道放水井
一个小区的热网改造工程 将原来的架空管线改为直埋敷设 选择无补偿直埋 请问放水井的设置问题 该怎么设置 规范上面说在坡度改变的地方设置, 可是这里的坡度改变的地方指的是什么地方 管道方向改变算不算坡度改变啊 系统干管末端要不要设啊?

全部回答(3 )

  • f_jg2003
    看你的管子坡向,放空时能存水的地方要设泄水,充满水后如果有能存气的地方要设放气。
    2006-06-02 19:01:02 来自 PC 评论 举报
  • haolongjia
    直埋管道不可能总以一个坡度坡下去,总有改变坡度的地方.在考虑些管路的长度.那就是放疏水的位置.
    2006-06-02 15:33:02 来自 PC 评论 举报