正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(44 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
请问各位:有一台10回路450kua无触点电容柜设备元件该如何配置?谢谢...
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
liuwen1017
沙发
我认为漏电开关接在相线和N线 进户四线在总开关前就由TN-C转为TN-S
2006-04-29 11:18:29
赞同1
-
红苹果
板凳
看了诸位所说的,感觉很。。。。
2009-10-14 15:44:14
赞同0
加载更多回复 举报
不知道你们现场有没跑过,现在的做法和以前的做法有没看过??
我知道我看过的,总进线基本上是3P带漏电的,因为进线是4根线,L1,L2,L3,PEN线,所以PEN线按规范说不能断,而在总箱地方分开PE线和N线,此后的N线断与不断有什么区别吗?
后断实为TN-S系统,民规中低压电器选择里有规定,可以看看。。
一般如果是4线到楼下配电箱时候,重复接地,这里可以分开PE线与N线,在这里可以设置4P的开关
L1L2L3N线,过断路器....一般工程中做法多是3P,但如果确实按规范来,这里还是应该选择4P带漏电的.
别光看着规范然后自己想象,现场我看到的多是3P的开关哦..........
[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-20 17:21 编辑 ]
回复 举报