土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统带漏电保护总开关3P or 4P?

TN-C-S系统带漏电保护总开关3P or 4P?

发布于:2006-04-28 10:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S系统进线开关设漏电保护,该不该用4P呢?

记得看过一篇论文,说TN-C-S系统PEN线在总开关负荷端分接出N线与PE线,而RCD应设在此分开点之后(单独设置不带过电流保护的漏电开关?)。而一般漏电装置是作为一个附件直接设置到总开关上的。

希望大虾们能指教我!

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwen1017
    liuwen1017 沙发
    我认为漏电开关接在相线和N线 进户四线在总开关前就由TN-C转为TN-S
    2006-04-29 11:18:29

    回复 举报
    赞同1
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    看了诸位所说的,感觉很。。。。
    不知道你们现场有没跑过,现在的做法和以前的做法有没看过??

    我知道我看过的,总进线基本上是3P带漏电的,因为进线是4根线,L1,L2,L3,PEN线,所以PEN线按规范说不能断,而在总箱地方分开PE线和N线,此后的N线断与不断有什么区别吗?
    后断实为TN-S系统,民规中低压电器选择里有规定,可以看看。。

    一般如果是4线到楼下配电箱时候,重复接地,这里可以分开PE线与N线,在这里可以设置4P的开关
    L1L2L3N线,过断路器....一般工程中做法多是3P,但如果确实按规范来,这里还是应该选择4P带漏电的.

    别光看着规范然后自己想象,现场我看到的多是3P的开关哦..........

    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-20 17:21 编辑 ]
    2009-10-14 15:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于无触点电容柜设备元件配置

请问各位:有一台10回路450kua无触点电容柜设备元件该如何配置?谢谢...

回帖成功

经验值 +10