【求助】问个关于变压器二次侧配电柜的问题
【求助】问个关于变压器二次侧配电柜的问题
一般情况都是变压器二次侧出线连接低压配电柜,然后再从对应的低压配电柜下端连接用户的低压动力柜。
我这里是这么个情况,我是做水源热泵系统机房的,变压器是专变,变压器二次侧出线后连个总开关,然后不准备使用低压配电柜,而是直接将动力柜连接在总开关下,这样比平常做法少了一级。不知相关规范上有没有规定能不能这样做。
发布于
2011-05-10 11:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
binggoo
没有问题的,我们设计院经常会这样做。至于规范,倒是没有明确提出来。本人认为只要配置必要的保护,这样的情况是合理的
2011-05-13 18:38:13
来自 PC
评论
举报
jinchen9408
专变,只要满足保护要求即可。
2011-05-13 11:06:13