高层算位移的时候连梁是否折减
抗规6.2.13 条文说明 计算内力可折减。急死俺位移时 连梁刚度可不折减
高规5.2.1 在内力计算中 抗震设计的框剪 剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减
不知道各位是怎么理解的

全部回答(26 )

  • xiezhongzzu
    hyp1962 发表于 2011-10-22 21:40 计算地震内力时,抗震墙连梁刚度可折减;计算位移时,连梁刚度可不折减.在采用PKPM软件进行设计时,如果按 …在计算内力和位移时连梁截面不能变化:victory:如果是风控呢?怎么折减?风控下位移好像本来就很好控制
    2015-07-02 18:37:02 来自 PC 评论 举报