发布于:2006-04-28 10:20:28
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
各位同行好:
现在有一个关于走道排烟的问题有点疑惑,想请教下大家!
一个地上办公楼,有一超过60米的内走道,中间有面积超过100平方米的房间(会议室),这样按规范超过100平方米的无可开启外窗或只有固定窗的房间要设机械排烟的说明,是不是会议室要作为一个单独的防烟分区?走道的排烟面积包括和走道连通的房间吗?这样风机的排烟量是按120还是按60来算?(我的理解,如果会议室作为单独的防烟分区的话,那就是说整个系统就担负了两个防烟分区了,这样风机的排烟量就得按走道面积加上与其连通的房间面积之和再X120来算,是否这样理解?)请不吝赐教!在此先行谢过!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为规范规定防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不超过30米
回复 举报