土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 【急求!!!】取水塔加固方案

【急求!!!】取水塔加固方案

发布于:2006-04-28 10:17:28 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
工程在东北:一水库中6mx6m取水塔在冬天冰冻时被拉裂,水平一圈全被拉裂,裂缝为贯穿裂缝,裂缝约在水面下15m,只能采用水下作业,水库不可能降水,请求各位帮忙给个裂缝加固方案,紧急!!!
只要方案可行,悬赏送分

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jtjg-wy
    jtjg-wy 沙发
    其实不像楼上各位说的那样无奈!
    1、如果结构需要加固就在井内采取组合梁、粘结锚固钢带或挂网高强喷射砼;
    2、 防渗漏问题可在井内压力注浆注入专用堵漏浆材,我们去年就在黄河水下11.8米的水头下灌浆堵漏,效果显著(关键是作业工艺和浆材配方的设计)。
    2006-08-06 14:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • pwz-1972
    pwz-1972 板凳
    1、解决渗漏问题,从图片看渗水量不大,裂缝应是冻融引起的细微裂缝,在井内采用压力灌环氧树脂,不要求一定能将贯通裂缝灌满,只求止水,然后对井内壁清洁处理,采用水泥基聚合物防水材料作防水层;
    2、解决加固问题,在井内在做一个钢筋混凝土内筒,将裂缝上下两节连接起来,为加强连接,在原有混凝土壁上梅花状植筋,植筋与后钢筋搭接
    2006-05-09 17:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水池的迎水面钢筋保护层厚度为多少?

  我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖.  总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。 现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!

回帖成功

经验值 +10