【求助】煤矿井下高压电机启动问题,在线等。
【求助】煤矿井下高压电机启动问题,在线等。
煤矿井下6KV,450KW高压电机启动方式应该如何选择?
现在的启动方式为直接启动。矿上说必须要软起动。无奈,矿用软启动太贵了40W。请问怎样通过计算去判定是直接启动还是串电抗启动,还是软启动?我记得以前看过一个公式,说如果电机容量与变压器容量小于某个值,就可以直接启动。
期待解决,在线等!!!
发布于
2011-05-10 11:19:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
cjx68091314
路过 学习了
2012-10-29 15:12:29
来自 PC
评论
举报
qscefba
液态启动器qq1501701875
2012-10-26 23:26:26
来自 PC
评论
举报