土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教焊缝间距的问题

请教焊缝间距的问题

发布于:2003-02-22 23:01:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人从事质监工作,近期下工地发现现场烧制DN1400 45度弯时两条环向焊缝间距最近只有12CM。根据《给水排水施工及验收规范》(98年5月实施)规定“直线管段两环向焊缝间距应大于20CM”,是否令其返工?也就是说规范所定是否能应用在非直线管段?请各位大侠救下我!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pipi
    pipi 沙发
    肯定不适合于管件, 你可翻阅下给排水标准图集S3上
    2003-03-28 21:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • pingboy475587
    pingboy475587 板凳
    请教土建钢筋老师傅
    2003-03-27 21:23:27

    回复 举报
    赞同0