土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【急求】煤气管道和110kV钢管杆水平安全距离问题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woguanjun_2002
    根据GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
    表13.0.11
    输电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的基本要求的规定和2楼相同,垂直水平都为4米。
    但是,同时加了说明:该种特殊管道是指“架设在地面上输送易燃、易爆物品的管道”。鉴于一般燃气管道敷设于地面以下,而且题目问的是基础距离而不是导线距离,所以该规定不适用!
    搜索了不少电力规范,针对这点没有明确说明。估计编者也是考虑该种管道对电力线路影响有限,故意不规定距离,把定距权放给燃气的管理部门,所以查到GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》表 8.2.9-1 地下液态液化石油气管道与建、构筑物或相邻管道之间的水平净距中规定电杆(塔)的基础 ≤35kV 2米; >35kV 5米,所以执行该题目执行5米较为合理!
    对否?欢迎讨论!
    2011-08-25 17:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    2#的正解 赞一个
    2011-05-16 09:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】再次问个关于变电站母线设置的问题

这里求教大家另外一个问题:为什么这个110kV入线初期采用2分段母线,而终期第三台主变运行后,母联开关不就没用了吗?不就变成单母线运行了?手册里不是说单母线110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回吗?而且这样可靠性会变低吧?求各位专家学者指点迷津![ 本帖最后由 hosentang 于 2011-5-10 10:11 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10