土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,油变供中频炉电源变压器烧毁的原因及对策
我单位使用S11-630 DYn11油变供 1吨中频炉电源,中频炉电流约900A(指针表),总断路器DW45上显示1300A,变压器使用一周后烧毁,请教原因及对策,变压器厂家说提高变压器短路阻抗,不知有用否?

全部回答(26 )

  • goatking
    一个简单的办法,调节中频电炉的电流,降低使用,不过融化速度就慢了。呵呵。
    2011-05-28 16:47:28 来自 PC 评论 举报
  • z1g2d3
    大家计论的很有道理
    2011-05-13 06:27:13 来自 PC 评论 举报