求助,油变供中频炉电源变压器烧毁的原因及对策
求助,油变供中频炉电源变压器烧毁的原因及对策
我单位使用S11-630 DYn11油变供 1吨中频炉电源,中频炉电流约900A(指针表),总断路器DW45上显示1300A,变压器使用一周后烧毁,请教原因及对策,变压器厂家说提高变压器短路阻抗,不知有用否?
发布于
2011-05-10 09:34:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
goatking
一个简单的办法,调节中频电炉的电流,降低使用,不过融化速度就慢了。呵呵。