明沟下游与管道连接处做法

发布于:2006-04-28 07:22:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
明沟下游与管道连接处,应设隔栅和挡土墙,明沟应加铺砌,若衔接处有跌水,且落差为0.3~2m,应在5~10m处开始铺砌
不只是否有标准图集,哪位大虾有相关资料,请共享,不胜感激
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    做个检查井,入口或出口用隔栅,就一般的做法.没有图籍就做不出来了?
    2006-04-28 08:02:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两个小问题

1、我总是感觉我们酒店的给水管道有问题。用公网的水直接供,三楼的水压竟然很小;用泵打,压力已到3.6kg了,三楼压力还是不大(三楼的高度是11m.)2、还有一个问题:因为操作间没水,用泵打,(7.5kw/台)相序对,水泵转向也对,只是将水打到三楼,开始还不错,过一会再看,压力还不到1kg.水泵烫手,赶紧停机卸下一看,叶轮的内径处都烧化了。再一量电流也没过载(8A),问了水泵公司的人,他们也说不来,请问是什么原因造成的。