土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 上柱较大直径钢筋如何安装(电渣压力焊)?
在101图集36页里上柱较大直径钢筋是搭接的而且是锚固在下一层的连接区,但是现在都是采用压力对焊那么这样要这么处理呢?

全部回答(2 )

  • wubrighten
    提前变径,按要求满足搭接长度
    2011-05-10 08:21:10 来自 PC 评论 举报
  • 天三
    再下一层的搭接区内提前变径,与搭接效果是一样的。
    2011-05-10 07:50:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10