建筑结构
\
混凝土结构
\
梁负筋过小是否存在严重的安全问题?
梁负筋过小是否存在严重的安全问题?
在调幅系数0.8时,梁设计弯矩及配筋未放大,负筋仍低于计算结果10-15%,但底筋相当大
也就是说如果调幅系数低于0.8时,支座裂缝开展,考虑内力重分布由底筋承担,是否存在严重的安全问题?
发布于
2006-04-28 01:46:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yunjunling
如果支座处 有墙的话 可能会好一点!
2006-04-29 12:37:29
来自 PC
评论
举报
zkp22
我觉得考虑到强节点的设计原则,负筋的控制要严格一些.
2006-04-29 10:46:29
来自 PC
评论
举报
加载更多