土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:八字型钢屋顶喷头怎样布?
八字型钢屋顶,按规范应该在屋顶(屋脊)设一排喷头,可是建筑在屋脊设了一排通风气楼,最高处的喷头无法集气,加一个集气罩可以吗?旁边的喷头是否要加集气罩?可否取消屋脊喷头,在通风气楼两旁设喷头,并加集气罩。

全部回答(2 )

  • tfu2006
    可以在集气楼的两侧各加一排喷头,并加集热罩。气楼下是空的,没法安装。喷头也不会动作


    我是菜鸟,
    2006-04-28 10:48:28 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    我觉得你后面的主意应该不错,因为即使加了集气罩,在气楼正下方集到热的可能性也极小。
    2006-04-28 01:49:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10