我近日在检查工地时发现施工单位没用按照施工接地图纸施工,特意查了一下图纸,发现一个问题,请各位能给小弟解惑!
施工图纸总说明中要求采用基础梁内二根钢筋连接构成接地体,后面接地平面图中不仅在楼基础外侧设计了一圈25X4镀锌扁钢作为接地环网,还沿基础梁设计了几个环网,同样注明使用25X4的镀锌扁钢。
按我理解和后来与具体设计人员的交涉,设计采用双保险的方式,不仅利用基础梁钢筋与引下线连接,还利用扁钢环网在基础梁内和基础外做了一遍环网。近几日查了一些资料,我认为设计方过于保守,甚至设计出现了失误。
应该在基础梁内钢筋作环网后利用扁钢引出至室外接地环网,不需要再在基础梁内用扁钢在做一次环网。
想听听各位高见!!!!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jeke999
    jeke999 沙发
    没这个必要在内设计扁钢接地体,绕着楼的焊接一圈,没那个比要内外焊接
    2006-05-07 00:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • mofei198117
    mofei198117 板凳
    没必要在内外设扁钢接地体,但应甩出扁钢,防止不能满足要求
    2006-05-05 11:01:05