土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2011年4月第三周技术问题汇总

2011年4月第三周技术问题汇总

发布于:2011-05-09 19:37:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2011年4月第三周技术问题汇总,与新规范有关的问题也在这里。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxhcancancan
    下载学习中!顶
    2011-05-17 11:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • sunlipinwoaini
    2011年4月第三周结构技术问题汇总
    --------------------------------------------------------------------------------

    发布时间:2011-05-09 来源:PKPM
    1、楼板配筋计算时,程序在实配钢筋里显示为星号?

    答:这是由于选筋库里没有合适配筋方案,程序无法选择。可以在计算参数-钢筋级配表,

    根据计算配筋面积,添加合适的钢筋直径与间距。



    2、框剪结构,用2010新版SATWE计算,WMASS.OUT计算结果文件里,Ratx2>1.0,按照2010新高规3.5.2条,不应判断为薄弱层而放大地震剪力,但程序实际按照薄弱层来放大。程序是否一起按照Ratx1和Ratx2来判断?

    答:楼层侧向刚度比的计算,新高规是区分结构体系的,而抗新规不区分结构体系,仍保留旧规范的要求。对于框剪结构,程序综合高规和抗规的要求,根据两个结果进行判断,本例虽然按高规不是薄弱层,但按照抗规来判定薄弱层,最终按照薄弱层进行了内力放大。



    3、2010新版JCCAD软件中,荷载参数:选择柱底弯矩放大系数,程序对柱下所有组合下的弯矩都放大吗?承载力计算也是利用放大的组合弯矩值?

    答:根据新地基规范8.4.17条,对抗震设防要求的结构,当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固端时,嵌固端处的底层框架柱下端截面组合弯矩设计值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定乘以与其抗震等级对应的增大系数。对于不带地震工况的组合,不放大。



    4、建模时将屋面层人工分为两个标准层,如何正确计算与输出层刚度比?

    答:用复杂空间建模分析与计算SPASCAD,模型导入——导入PM平面模型——层号指定,根据各层顶标高,人为将屋面的两个标准层合并为一层计算所需要的上下层刚度比。



    5、多塔整体模型中的构件配筋和单塔模型中的配筋相差很多。

    答:模型全部为框架结构。用户设置了0.2Q0调整,多塔的按大底盘的基底剪力的0.2倍调整,而单塔计算时根本不需要调整,所以比单塔的要大。取消0.2Q0调整设置后正常。



    6、基础CAD中,弹性地基梁翼缘有没有考虑梁在柱边或墙边处的受弯?

    答: 设置了翼缘宽度后,程序考虑翼缘根部的受弯,按照悬臂梁计算,给出配筋。



    7、SATWE内力计算的时候提示杆件刚度错误。

    答:用户设置了截面为0*100的梁。删掉该截面的梁,程序计算正常。



    8、SATWE偶然偏心时是按照什么尺寸的5%来计算的?

    答:若选广东规范是按照楼层的等效宽、高来计算,其他情况按照建筑物外边缘在X、Y向的尺寸。



    9、基础CAD中,剪力墙下桩承台计算,有否考虑该墙的剪力?

    答:未考虑剪力,考虑了墙的轴力及弯矩。桩筏筏板有限元计算菜单中筏板及桩筏基础,考虑到土的约束作用,也未读取剪力墙的剪力。



    10、TCAD打开看不到命令栏。

    答:可将正常电脑的PKPM安装目录CFG中的mdfy.cmd、mdfy.mnu两文件拷贝到本机。或者直接将正常电脑的CFG文件夹拷贝到本机覆盖。



    11、SATWE可否人工修改梁的纵筋最大配筋率限值?

    答:不可以修改,超过2.5%提示红色超限。10新规范版本也是这样处理。



    12、广东高规错层结构中规定,错层处结构承载力的安全储备应适当提高,地震剪力增大系数不宜小于3。SATWE可否实现?

    答:可在SATWE“特殊构件补充定义”——“特殊柱”——“剪力系数”中,输入柱子的地震剪力放大系数,默认是3。



    13、SATWE结果地震力文本文件WZQ.OUT中给出的层剪力是否考虑了薄弱层1.15的放大(如果该层同时为薄弱层)?

    答:WZQ中给出的层剪力未考虑薄弱层的放大,为初始计算、未经调整的层剪力值,同时给出剪重比放大系数。但在最终设计内力中已经同时考虑了薄弱层、剪重比的调整,二者为连乘的关系,具体可在WWNL.OUT中查看各杆件的地震剪力标准值。







    中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

    深圳建研软件有限公

    2011-4-28
    2011-05-10 07:54:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求PKPM2008破解版

不胜感激啊?急用,2005的pkpm破解版也可以的啊,谢谢好人分享给我啊,邮箱337229466@qq.com

回帖成功

经验值 +10