发布于:2006-04-27 23:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人接到一工程,六层框架带半地下室,
基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了
计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,
设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,
采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层
本人菜鸟,想像各位请教:
1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果
2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,
3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降
4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?
希望各位前辈指教,在下不胜感激

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qiufengjia
    qiufengjia 沙发
    :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :kiss:
    2009-06-30 17:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱你大鹏鹏
    六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图六层砖混预应力管桩基础图
    2007-07-25 14:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连续墙设计~~求教前辈~~

我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~

回帖成功